无功功率问题
wyjmb
wyjmb Lv.7
2013年02月01日 09:42:59
只看楼主

查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。问:1、功率因数计算结果对吗? 2、0.49万度无功功率哪来的 3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。望大家赐教,谢谢!

查电表一个月,照明线路,变压器200KVA,未投入无功补偿。
有功8.69万度,无功0.49万度,计算功率因数0.9989。
问:1、功率因数计算结果对吗?
2、0.49万度无功功率哪来的
3、单位电工说无功耗电量太大,供电局查表后收无功损耗费了。
望大家赐教,谢谢!
fang8_2
2013年02月01日 11:08:18
2楼
您算的没错!
这个功率因素算是很高了,不知道你们单位电工怎么想的!
回复
lingxuct
2013年02月01日 12:55:10
3楼
我计算的cosφ=0.9984

稍有点出入,计算上小数保留几位的问题。

功率三角形应该好算。
回复
pluliang
2013年02月01日 12:55:44
4楼
如果你的数据没错的话,收你的无功损耗费事没有道理的,应该你的功率因数已经太高了,你要是收了,全国都得收!
回复
红苹果
2013年02月01日 13:06:51
5楼
奇怪,这也得罚啊。。
回复
fitman
2013年02月01日 13:07:38
6楼
照明线路,功率因数有那么高吗?难道你单位全用白炽灯!回去再看看数据。
回复
wboy8759
2013年02月01日 13:10:31
7楼
计算是没错的,功率因数相当高呵!
你能保证抄表没错?电度表接线无误?
变压器本身有一定的无功损耗(励磁无功),低压配电线路有少量的分布无功损耗,有些照明灯也存在一定的无功消耗。
如果真有如此高的功率因数,供电部门还要奖励你们才对喔。
回复
一指慢
2013年02月01日 13:36:11
8楼
按有功8.69万度、无功0.49万度计算,功率因数为0.99841。
按力率0.9标准,当功率因数为0.89时才罚款。
此时的无功电量应为4.452万度。
而200KVA的变压器当负荷率为0.6347时的无功变损不应这样大呀!
回复
wyjmb
2013年02月01日 14:26:18
9楼
fang8_2 发表于 2013-2-1 11:08 您算的没错!这个功率因素算是很高了,不知道你们单位电工怎么想的!谢谢!我也觉得收费没道理,才验算了一下。
回复
wyjmb
2013年02月01日 14:29:28
10楼
fitman 发表于 2013-2-1 13:07 照明线路,功率因数有那么高吗?难道你单位全用白炽灯!回去再看看数据。是一个平房住宅区,154户住户。两天的有功和无功也计算了一下,也是0.99以上。数据应该没错。
回复
wyjmb
2013年02月01日 14:38:03
11楼
wboy8759 发表于 2013-2-1 13:10 计算是没错的,功率因数相当高呵!你能保证抄表没错?电度表接线无误?变压器本身有一定的无功损耗(励 …供电局的数据,线也是他们接的。过了年我准备自己亲自去测一下,对于功率因数0.99以上,我也觉得不可能。我要不算电工还说功率因数太低那,说供电局按无功表读数收了无功损耗费。嚷嚷着要无功补偿,献计献策那。
回复

相关推荐

APP内打开