电缆设计规范里面VV电缆载流量空气中敷设比直埋敷设的还小
supersuper
supersuper Lv.5
2013年01月31日 15:56:03
只看楼主

大家可以自己对照一下,规范附录中空气中敷设的VV载流量在40度环境温度下比25度环境温度下直埋的载流量还要小。但看工业与民用配电设计手册第三版的数据,是直埋的载流量比空气中敷设的载流量大。请问,国家规范的数据有错误吗?大家设计中用哪个数据?

大家可以自己对照一下,规范附录中空气中敷设的VV载流量在40度环境温度下比25度环境温度下直埋的载流量还要小。但看工业与民用配电设计手册第三版的数据,是直埋的载流量比空气中敷设的载流量大。

请问,国家规范的数据有错误吗?大家设计中用哪个数据?

明敷VV.png


直埋VV.png

免费打赏
lingxuct
2013年01月31日 16:18:46
2楼
个人理解:埋在土里的电缆要比在空气中的电缆散热好,所以,载流量也大。
回复
知乎圆桌
2013年01月31日 16:26:28
3楼
lingxuct 发表于 2013-1-31 16:18 个人理解:埋在土里的电缆要比在空气中的电缆散热好,所以,载流量也大。这个也不是全部,同样30度温度,4-35mm2截面的 空气中埋设比直埋载流量小
回复
hero_2008
2013年02月03日 19:29:33
4楼
直埋的热传递比在空气中要好
回复
电工小鱼
2013年02月03日 21:18:43
5楼
我不太明白,但是直埋和明敷环境温度不一样呢,明敷就25,直埋就40了啊,算温度系数的时候就不一样吧,会不会民规和国家给的环境温度不一样啊,小哥再看看!