浪涌保护器安装位置
li051612591
2013年01月31日 14:09:15
来自于防雷减灾
只看楼主

本帖最后由 li051612591 于 2013-1-31 14:18 编辑 浪涌保护器安装在总空开之前还是之后,再看图纸时发现有的设计师喜欢放在空开前,有的喜欢放在空开后,例如上边两个图。想问一下在规范中有没有具体的规定。

本帖最后由 li051612591 于 2013-1-31 14:18 编辑

1.jpg 2.jpg浪涌保护器安装在总空开之前还是之后,再看图纸时发现有的设计师喜欢放在空开前,有的喜欢放在空开后,例如上边两个图。想问一下在规范中有没有具体的规定。

1.jpg


2.jpg

免费打赏
llliiiyq
2013年02月01日 10:06:17
2楼
应安装在电源进线开关的后面。详见《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012第6.5.1条:“浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接。”
回复
走路去纽约64
2013年02月02日 21:36:11
3楼
应该放在后面,第二个是对的
回复
踏雪
2013年02月03日 21:25:05
4楼
安装在配电断路器下端,这样易于维护

配电断路器应是浪涌保护器前端断路器的1.6倍
回复
fanxiaobai8
2013年02月05日 15:01:20
5楼
学习了,说得很全面
回复
hysoncn
2013年02月05日 21:47:39
6楼
学习来了

漏电火灾报警系统:hzzdbjxt.com
回复
jianzhudianqi
2013年02月07日 13:19:26
7楼
配电断路器应是浪涌保护器前端断路器的1.6倍,请问是从哪查到的?
回复
wuzhaoliang
2013年05月31日 17:34:03
8楼
在2009技术措施9.8.1.4这条应安装在开关的电源侧
回复
sanlango999
2013年08月03日 19:35:36
9楼
我供应避雷材料,让不让做广告这:)
回复
潜水艇
2013年11月24日 10:56:05
10楼
应安装在电源进线开关的后面。
回复
电气书生
2013年12月11日 23:54:01
11楼
都可以好像
回复

相关推荐