本帖最后由 maohaihua 于 2013-2-2 11:40 编辑 砌筑墙体管线横槽过长构造柱顶部未能一次浇筑完成外墙突出结构未设置防水反坎砌筑墙体管线槽过宽,无统一的解决方案砌筑墙体混砌严重窗台板未能伸入墙体室内有防水要求的部位,未设置防水反坎窗框两侧未设置预制块或实心砖混凝土墙预留槽破坏钢筋混凝土墙管线压槽过深,降低混凝土结构的有效截面
本帖最后由 maohaihua 于 2013-2-2 11:40 编辑
砌筑墙体管线横槽过长
构造柱顶部未能一次浇筑完成
外墙突出结构未设置防水反坎
砌筑墙体管线槽过宽,无统一的解决方案
砌筑墙体混砌严重
窗台板未能伸入墙体
室内有防水要求的部位,未设置防水反坎
窗框两侧未设置预制块或实心砖
混凝土墙预留槽破坏钢筋
混凝土墙管线压槽过深,降低混凝土结构的有效截面
混凝土墙管线压槽过深,破坏钢筋
窗台压顶采用砌筑完成后,后期进行浇注
直接在墙体上开凿洞口
外墙开孔未采用预制块
烟道未设置防水反坎
53楼
多谢,自己以后做就可以注意啦!谢谢!多多交流
回复
54楼
天天学习,天天进步
回复
55楼
装修的时候补上!
回复
56楼
施工是个技术活,细节决定施工质量的好坏!
受教了,楼主分享出来很不错。
对施工人员来说是种警醒也是激励吧···
回复
57楼
谢谢楼主的图片,这些问题在一些工程中或多或少存在。很好值得很好收藏和学习。
回复
58楼
关键是文字与图片未完全对应
回复
59楼
somail 发表于 2013-2-1 20:39 这个相当好,对新手很有帮助说实话,现场施工做成这样真心管理不到位,二次结构做成这样也不容易!!!不过有几个地方与图片对不起来啊
回复
60楼
确实是很多工程上的毛病 严重影响质量 但是要怎么样避免这种情况的发生呢 就比如说二次浇筑的构造柱吧 怎么样才能让他一次性到顶呢
回复
61楼
谢谢楼主分享,有些细节性的问题不注意会出现大问题的。
回复
62楼
缺少有效监管!
回复