来源:土木吧 如有侵权,请联系删除 强条 土木吧 设计未注明钢结构施工安装顺序,被图审提出违反强条! 图审 土木吧 有设计师不服,图审老师给出了案例以及规范条文: 案例: 2020 年 12 月 30 日江西某钢结构车间在安装过程中突然坍塌!设计单位对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节没有说明,图审和设计均被处罚!
来源:土木吧
强条
土木吧
设计未注明钢结构施工安装顺序,被图审提出违反强条!
图审
土木吧
有设计师不服,图审老师给出了案例以及规范条文:
案例:
2020 年 12 月 30 日江西某钢结构车间在安装过程中突然坍塌!设计单位对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节没有说明,图审和设计均被处罚!
规范:
《钢结构通用规范 GB55006-2021》7.1.4??钢结构安装方法和顺序应根据结构特点、施工现场情况等确定,安装时应形成稳固的空间刚度单元。
设计问题
土木吧
设计文件未注明钢结构是危大工程并提出安全防范意见。根据江西省住建厅 2019 年 7 月 15 日印发的《江西省危险性较 大的分部分项工程安全管理实施细则》,钢结构安装工程属危大工程。设计单位违反《建设工程安全生产管理条例》第 13 条 ②、 《危险性较大分部分项工程安全管理规定》(住建部令第 37 号) 第 6 条 ③之规定,未在设计文件中注明钢结构安装工程是危大工 程。对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,没有严格按 照《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第14.2.6 条等条款,提出防范安全事故的指导意见;设计文件中《结构设计总说明》钢结构安装部分 25 条说明中,有 7 条说明错误或 与本项目无关,特别是关于钢结构安装顺序的说明,逻辑混乱、 含义不清。设计文件引用废止的《钢结构工程施工质量验收规 范》(GB50205-2001) ①。违反《建设工程质量管理条例》第 23 条 ②之规定,未进行设计交底。图审机构违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计 文件审查管理办法》(住建部 13 号令) ③、《建筑工程施工图设 计文件技术审查要点规定》(住建部建质[2013]87 号)第 11 条 ④ 之规定,对设计单位未在设计文件中注明钢结构安装工程是危 大工程;对钢结构安装顺序这一危大工程的重点环节,设计说 明混乱不清;设计文件引用废止的规范等问题,审查不严,没 有提出修改意见。
直接原因
土木吧
(一)刚架安装顺序错误。钢结构安装人员违反《门式刚 架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015 第 14.2.6 条“主构 件的安装应符合下列规定:安装顺序宜先从靠近山墙的有柱间 支撑的两端刚架开始。在刚架安装完毕后应将其间的檩条、支 撑、隅撑等全部装好,并检查其垂直度。以这两榀刚架为起点, 向房屋另一端顺序安装”,以及第 4.2.5 条“门式刚架轻型房屋 钢结构在安装过程中,应根据设计和施工工况要求,采取措施 保证结构整体稳固性”之规定,在钢柱已安装完成 96.8%、钢梁 完成 86.6%的情况下,所有的柱间支撑、屋面水平支撑均未安装, 导致钢结构未形成整体受力体系。
(二)柱底螺栓不符合规范要求。预埋地脚螺栓设计直径 为 M27、长度为 800mm,检验结果直径为 M25、长度为 600mm,不 满足设计要求。事故现场所有柱底螺栓二次浇注的预留空间尺 寸均超过 100mm,个别达 170mm,不符合《门式刚架轻型房屋钢 结构技术规范》GB51022-2015 第 14.2.4 条“柱基础二次浇注的 预留空间,当柱脚铰接时不宜大于 50 毫米”之规定,且柱底未 采取有效加强措施,加大了外露螺杆长细比,导致预埋地脚螺 栓承载能力降低。
(三)不利气象条件影响。事故发生前 10 小时开始,事故 地带持续偏北大风,最大风速达七级(2020 年 12 月 30 日 7:00 即事故发生前 1 小时的风速达 14.3 米/秒,七级风),事故发生时(即 2020 年 12 月 30 日 8:05)风速达 12.8 米/秒(六级风), 而刚架迎风面与风向基本一致,在大风的持续作用下,柱底预 埋螺栓破坏,导致刚架整体失稳倒塌。