三相五线系统中,变压器装头上的N相是否可以接地?
xianliangli
2007年08月31日 14:02:30
来自于变压器
只看楼主

10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。

10kV变电站中,采用TN-S系统(A B C N PE),在低压总柜中PE排重复接地,N排用绝缘子安装后,与地绝缘。变压器中性点(变压器装头上的N相)直接接地。
xianliangli
2007年08月31日 16:41:30
2楼
必须接地!
回复
lingxuct
2007年09月01日 03:00:46
3楼
工作接地,系统要求。
回复
wangkaiyimian
2007年09月01日 17:12:31
4楼
自问自答……?
回复
zyw_fz
2007年09月01日 20:03:48
5楼
必须工作接地,要不能三相不平衡是中性点带电,危险!
回复
xianliangli
2007年09月01日 20:05:30
6楼
开始不知道,后来查资料了!
回复
天涯居士
2007年09月01日 20:48:46
7楼



不错。
回复
zhoushu8
2007年09月02日 09:53:55
8楼
此时N线就是PE线,必须接地

注意:N线和PE线都是零线,只不过一个叫工作零线,另一个叫保护零线,发源地当然要在一起
回复
hanyonsn18
2007年09月02日 11:01:17
9楼
没错,一定要接地啊
回复
03331025
2007年09月02日 13:25:25
10楼
注意:一定要接地啊
N线和PE线都是零线,只不过一个叫工作零线,另一个叫保护零线,发源地当然要在一起
回复
hanqiangding@co163
2007年09月02日 13:44:30
11楼


是的,同意。通常用多大的电线引至接地点呢?
回复

相关推荐

APP内打开