我是一企业的,我们现有新建项目想采用中央空调,但工业设计时,一楼没有冷冻机房的位置。我想在三楼布置冷冻机房,不知是否妥当,需要注意什么。(全年冷负荷约500kw,夏季另加1000kw准备采用水冷机组)。请各位指教,静候佳音!{:2_90:}
我是一企业的,我们现有新建项目想采用中央空调,但工业设计时,一楼没有冷冻机房的位置。我想在三楼布置冷冻机房,不知是否妥当,需要注意什么。(全年冷负荷约500kw,夏季另加1000kw准备采用水冷机组)。请各位指教,静候佳音!{:2_90:}
2楼
位置是灵活的,放三楼,注意一下水泵不要抽空就行,
回复
3楼
不可以顺便放,一定要考虑建筑的承重;水系统设计,闭式还是开式;机组后续维修保养。不知道你选用的是什么类型的中央空调?那个牌子的?按你说的负荷应该用于设备降温,或生产工艺使用,此类水系统设计一定要设计好,否则会影响到以后使用。
回复
4楼
放哪都行,不过像楼上说的,得经过结构的同意
尤其是冷却塔,500kw的冷却塔运行起来有3、4吨吧
回复
5楼
一定要会同结构、电气、给排水等个专业详细设计,拍脑袋的结果就是一塌糊涂,后患无穷。
回复
6楼
从水系统布置上来说,只要你冷却塔高于三楼这个平面(比如在楼顶),那就没啥问题
但关键是楼板及结构承重问题,以及防震问题(否则设备一开,整撞楼都是噪声,而且无法消除),另外还要考虑设备如何进出的问题(这个要留好设备进出通道,或者可以砸墙的位置)
回复
7楼
l13951858124 发表于 2013-2-5 12:23 一定要会同结构、电气、给排水等个专业详细设计,拍脑袋的结果就是一塌糊涂,后患无穷。这个是真的!
回复