本帖最后由 yyhw8023 于 2013-1-30 13:38 编辑 最近接触了配电箱这东西。。。那叫一个难啊!希望土木在线的各位电气大侠,帮帮忙,解决下小弟的疑问!!问题一:动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作,有点不解?问题二:为什么储能电机前面是一个常开点控制 这样的话 电机不给电 它怎么储能呢?这几天为了这个事情问了好多同学都不太了解这个,对配电箱不太精,
本帖最后由 yyhw8023 于 2013-1-30 13:38 编辑
最近接触了配电箱这东西。。。那叫一个难啊!
希望土木在线的各位电气大侠,帮帮忙,解决下小弟的疑问!!
问题一:
动力箱原理图是怎么工作的,把SB2按下,是不是储能和分闸线圈同时通电,同时工作,有点不解?
问题二
:
为什么储能电机前面是一个常开点控制 这样的话 电机不给电 它怎么储能呢?
这几天为了这个事情问了好多同学都不太了解这个,对配电箱不太精,盼望大家给我解答下哦!
22楼
建议:1:将全套图传上来,利于分析。
2:如果开关柜已接好线,能操作的话,查线路,看是否与图相符。
回复
23楼
多多学学。。、。。
回复
24楼
这些都是常见的施工电气图。。。。
回复
25楼
楼主图有问题,手动储能、手动分闸,干嘛还要储能电机和分闸线圈啊?再说SB1、SB2都是常开按钮,没有自锁啊,必须一直按着吗?S3、S4是哪一个的触点啊?
什么东西都不明确,这图有问题。
回复
26楼
s4 根Y0 连接。向上的断开
sb1储能。
sb2分闸
回复
27楼
我的理解:
按下SB1合闸按钮,储能电机工作,储能到位后开关合闸。此时S3断开,S4闭合。
分闸时按下SB2,此时分闸线圈得电,脱扣机构动作,开关分断。
回复
28楼
liwenju0701 发表于 2013-1-30 21:33 有一定道理SB3和SB4是一组开闭闭锁开关吧
回复
29楼
duo322 发表于 2013-1-30 13:45 看这个原理图确实是工作的问题(个人意见:对于你这个图纸,是要先按住SB1,待到储能电机M已储能,同时打 …好吧!听着是满对的!
回复
30楼
yis359574718 发表于 2013-1-31 10:11 觉得逻辑不对呀,储能和分闸是同时得电的是这样吗?不一定吧!
回复
31楼
图纸不对呀,最起码手动储能回路和分闸回路是分开的,否则电机储能的同时开关也断开了
回复