中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
12楼
不妥,万一出现故障维修不方便,费事
回复
13楼
壁挂机最常见的是1.5匹 或2匹 偶尔有2.5匹 也就是2个KW的电机类负载 如果是两台最大的 开关好像有点紧张 难道会用D系列的开关?
2点5平方 铜线的话 倒是没什么问题
如果是两台2匹机的话 没问题
回复
14楼
本帖最后由 fsb427 于 2013-2-2 02:12 编辑 fsb427 发表于 2013-1-30 19:21 壁挂机最常见的是1.5匹 或2匹 偶尔有2.5匹 也就是2个KW的电机类负载 如果是两台最大的 开关好像有点紧张 难 …但是如果空调是冷暖两用 带电辅助加热的怎么办 那样的话每台空调会有一个一点五千瓦左右的电热负载 空调控制方式上 可能会出现空调自己的压缩机风扇和电辅助加热都打开的情况哦 算了 这个有点玄乎 还是按常规 每台空调一个16安的回路吧!或者一个20安的回路吧!!
回复
15楼
建议采用4平方的导线。
回复
16楼
2.5的铜芯线满载6KW左右,空调1P等于735W左右,16A的空开小了,时间长会发热久了会跳
回复
17楼
建议4平方的. 2.5短时间的话还可以.
回复
18楼
看到这个帖子,以后我确实应该注意这个问题,以前我经常16A带BV3*2.5,带两个壁挂空调,以后一定注意这个问题。确实会给住户带来麻烦。
回复
19楼
如果两个空调同时启动就麻烦,考虑到发热的问题,线还是用粗点好,开关就用20A
回复
20楼
1.5P的可以带两个 超过的用4平方的 一般情况住宅如果两卧室面积较小,可以两空调一回路
回复
21楼
lingandjun 发表于 2013-1-30 11:37 从空开出两路线,每台挂机一路。这个靠谱~~
回复