中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
中铁的住宅项目,要求全部用2.5的线,16A的空开2.5线可否在此回路带两个卧室壁挂机?是否欠妥?以前的做法是两个壁挂机走一路,20A的空开配4方的线。住宅电气设计规范上条文解释8.4.2第3条说每一回路不宜超过2个,好纠结呀,求解脱
2楼
可以,一般不会同时启动。2.5的线是有点儿细。
回复
3楼
没什么问题 但是有点偏小而已 还要看挂机多大
一般卧室1.5P差不多 两个房间就是3P 制冷电流大概在12A左右
回复
4楼
2.5有点细了。。建议还是4平方线走,线都暗敷的,省得出了问题麻烦
回复
5楼
最好别这么带,现在谁家都不差那俩电钱,同时开很正常,强烈建议4方的
回复
6楼
问题是甲方要求这么搞,不是设计师想!
回复
7楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-1-29 23:29 问题是甲方要求这么搞,不是设计师想!既然是甲方要求,那么需要有技术变更手续,必须经过设计同意。这个变更设计是不会同意的。
回复
8楼
从空开出两路线,每台挂机一路。
回复
9楼
还是四平方的保险,可以让甲方下达工作联系单
回复
10楼
不成,长时间运行容易跳。
回复
11楼
很久没来灌水了~~
既然甲方要求用2.5,用2.5就行了呗,只要2.5配16A空开,从规范上来讲是没有任何问题的。
只能说用2.5线,16A空开不是很合理就是了。
后果无非是就是可能会跳跳闸而已~~至于用户自己把空开换大导致烧线就不是你的责任了。
不用坐牢的。
回复