冲击变压器和工频变压器的问题
dw1919_0
dw1919_0 Lv.5
2007年08月31日 10:57:59
来自于变压器
只看楼主

一高压实验大厅,有200KVA/380V工频变压器和20KVA/220V冲击变压器,请问配电是四线/二线还是五线/三线?有哪位大虾知道????

一高压实验大厅,有200KVA/380V工频变压器和20KVA/220V冲击变压器,请问配电是四线/二线还是五线/三线?

有哪位大虾知道????
免费打赏
dw1919_0
2007年08月31日 11:17:45
2楼
在线等
回复
nlb
2007年08月31日 13:04:47
3楼
虽然你只用了两根相线,但还是应三相都引入。
回复
dw1919_0
2007年08月31日 13:51:21
4楼
偶的意思是要不要PE线?????????????
因为以前从来没接触过,所以不知道
回复
haote_xu
2007年09月01日 10:32:24
5楼
你首先要明白这两套试验系统要做试验的内容
工频:高压端电流要多大.总负荷多大,然后决定接那两相A .B或C.
冲击:你没说是做电流冲击还是电压冲击,估计是电流冲击吧,那负荷要大些肯定要接相线和N,那最好把接两套装置不要都接在一个相线上避免偏负荷吧.
回答是否对请你斟酌,见笑了.
回复
nlb
2007年09月03日 10:50:27
6楼

要。
回复
dw1919_0
2007年09月05日 23:39:33
7楼
冲击变压器有220V的吗?
回复
zzljq
2007年09月06日 01:19:27
8楼
如果是试验用变压器,试验设备用的。
试验变压器N线可不接地 ,也就不需要N线接地后再分出PE线。

你可参观一些高压实验室,例如做设备的工频耐压试验,冲击试验等。


回复

相关推荐

APP内打开