像这种情况发生火灾了是谁的责任?
老妖未千年
2013年01月24日 11:49:30
来自于通风排烟
只看楼主

一个应该做机械排烟的建筑,没有做机械排烟,发生火灾了,那该是谁的责任呢?哪位大侠解答一下?

一个应该做机械排烟的建筑,没有做机械排烟,发生火灾了,那该是谁的责任呢?哪位大侠解答一下?
免费打赏
xlsamysfordays
2013年02月02日 14:51:18
2楼
个人认为,机械排烟主要是给人员的疏散创造条件,如果火灾过程中没有人员伤亡,责任应该不大。
回复
ixxiix
2013年02月04日 11:32:59
3楼
甲方推给设计 设计推给甲方 必然造成扯皮
回复
老妖未千年
2013年02月04日 13:32:04
4楼
设计院没有设计防排烟的,那肯定是设计院的责任了,但具体是建筑的责任,还是暖通的责任,就不好扯皮了
回复
刘川川
2013年02月05日 11:32:34
5楼
关注此贴,多多学习。
上次做一个商场,有个前室也没做正压送风没后来出图前刚好发现,赶忙加上。
回复
fanxiaobai8
2013年02月05日 15:19:43
6楼
学习了。。。
回复
老妖未千年
2013年02月19日 09:50:19
7楼
这就沉了?还是没有人能解释嘛
回复
在哪你
2013年02月21日 10:17:33
8楼
设计图纸上没设计,但审核通过了,那就是审核签名的那个人的问题;如果图纸上有,但施工没做,那就是工程验收单位的问题。
回复
在哪你
2013年02月21日 10:19:45
9楼
设计图纸上没设计,但审核通过了,那就是审核签名的那个人的问题;如果图纸上有,但施工没做,那就是工程验收单位的问题。
回复
在哪你
2013年02月21日 10:33:41
10楼
设计图纸上没设计,但审核通过了,那就是审核签名的那个人的问题;如果图纸上有,但施工没做,那就是工程验收单位的问题。
回复
vk3001h
2013年02月21日 21:45:06
11楼
这个要分注册章盖与不盖两种情况。
正式实施注册工程师签章制度之前,即图纸上只盖设计院出图章,不盖注册章的时期,签“设计”栏的负80%责任,本院校对、审核、审定(三级校审)以及强审、消防局审查共5道校审环节共同承担20%责任。
正式实施注册工程师签章制度之后,即图纸上不但盖设计院出图章,还要盖注册章的时期,签章工程师负100%的责任。(知道注册章为什么值钱了吧)
回复

相关推荐

APP内打开