请教 建模不考虑错层的影响
lgdong2011
lgdong2011 Lv.12
2013年01月24日 09:12:29
只看楼主

框架结构 6层 7度半 建筑功能为剧院 局部错层1.5米 建模计算不考虑错层 计算结果影响有多大?如果错层建模的话,导致计算结果失常

框架结构 6层 7度半 建筑功能为剧院 局部错层1.5米 建模计算不考虑错层 计算结果影响有多大?
如果错层建模的话,导致计算结果失常
免费打赏
datuhe
2013年01月24日 11:21:12
2楼
建模计算不考虑错层
回复
o如梦无痕o
2013年01月24日 16:44:28
3楼
局部错层按一层建模 会造成层间刚度比 和抗剪承载力之比的计算失真,
所以计算总信息的时候 一般不会把局部夹层或者错层当成一层来建模。
算总信息的时候 可以考虑用层间梁建模方式考虑其刚度的不利影响。
具体算夹层配筋的时候 可以把局部错层当一层建模建进去。

[ 本帖最后由 q412873251 于 2013-1-25 10:35 编辑 ]
回复
北京院小李飞刀
2013年01月24日 19:16:53
4楼
我又忍不住想说一大段了
网上的观点真是错误太多了
还是避嫌算了,免得再引起误会
回复
shengzz
2013年01月24日 19:48:08
5楼
表忍住,讲出来听听嘛
回复
wangxiaopeng3620
2013年01月24日 19:52:42
6楼
小李着 给朕讲讲
回复
lgdong2011
2013年01月25日 09:32:35
7楼
谢各位版主 各位网友
回复
a810901139
2013年01月30日 16:15:58
8楼
柱子计算长度h就变了,D值改变,地震力分配也会变,错层处会比实际小
回复
sd209465
2013年01月30日 16:18:30
9楼
我只知道 PKPM你错层算那部分柱子配筋很大 很大
回复
sd209465
2013年01月30日 16:18:56
10楼
adwarddong 发表于 2013-1-24 19:16 我又忍不住想说一大段了网上的观点真是错误太多了还是避嫌算了,免得再引起误会说来听听~~求教