35/6KV变压器,两台5000KVA,两台4000KVA并列运行,前几年专家检查时说有问题?不能那样做,不知为何?
35/6KV变压器,两台5000KVA,两台4000KVA并列运行,前几年专家检查时说有问题?不能那样做,不知为何?
2楼
你想想,4台并列短路电流有多大?开关吃的消吗?
回复
3楼
一般设计是一用一备.如果你要并列满负荷运行.开关是受不了的.
回复
4楼
除过运行危险,短路电流大外。重要的是负荷分配不均,总容量只有4*4000KVA。
这样4台变压器并联运行短路阻抗的标仫值不相等,造成负荷分配问题。短路电压的标仫值越小越容易分配到负荷,小的满了大的没满,大的满了小的已经超负荷了。
变压器并联运行条件:1.组别相同2.变比相等3.短路阻抗的标仫值相等(除第二条必须保证外其余允许有差异(差异值可查标准))
回复