电焊机上可以安装漏电断路器吗?
lzhl2011
lzhl2011 Lv.8
2013年01月23日 21:20:21
来自于断路器
只看楼主

安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。

安规规定,电焊机的电源线不能超过3~5米,可在工厂里电焊机需要经常移动,现场的检修电源箱数量不多,不得不加长电源线,可领导检查说不合格,我想把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,不知可不可取?请大家发表自己的看法。
免费打赏
zhy352810690
2013年02月08日 23:08:41
12楼
kfcandlixiaojin 发表于 2013-2-8 17:27 同意6楼的意见。电焊机作为末端用电设备,安装漏电开关是必然,预防人体触电事故。
回复
zbf44121508
2013年02月11日 16:28:13
13楼
本人认为,电焊机使用过程中,电源线是散开的不能盘起来这样可以防止涡流 手动电机没见过用漏电保护的,自动的焊机搭铁线也是搭在焊点最近的地方 所以我不建议用漏电保护 选择合适的隔离开关就行
回复
shideping
2013年02月12日 22:05:33
14楼
漏电保护器除了防止电焊机漏电时作业人员触及电焊机间接触电外,还有防止电焊机一次线绝缘破损人员直接触电的作用,将漏电保护器移至电焊机上显然失去了对一次线破损时直接接触电机的防护作用。同意楼上一些朋友所说的根据现场需要不延长一次线,而延长二次线的做法。
回复
shanshuimeijun
2013年02月13日 09:17:05
15楼
缩短电源线主要是为了安全,呵呵
回复
tony1106
2013年02月13日 11:09:56
16楼
同意6楼的意见。:)
回复
licq12
2013年02月13日 15:42:52
17楼
学习中顶!:)
回复
3288124
2013年02月18日 11:59:18
18楼
hanzhg54 发表于 2013-1-24 10:12 把漏电开关直接装在电焊机上,这样可以接更长的电源线,是什么道理?很对,一点道理没有。
回复
lwhtzzx
2013年07月28日 00:04:36
19楼
移动电缆两端都接漏保。:L
回复
jiangchuan1984
2013年10月22日 10:09:39
20楼
BX-500型电焊机用多大的开关啊