求权威解释:关于栓口静压不能大于1.00MPa的疑问
bestyupeng
bestyupeng Lv.5
2013年01月23日 19:24:36
只看楼主

两个疑问:(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高80m,消火栓主泵放在标高-5m处,主泵扬程选取1.10MPa,那一层的消火栓(标高1.1m)是否静压超压(即110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是不超压(即80m-1.1m=78.9m)(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高85m),稳压泵扬程20m,那一层栓口是否静压超压(即

两个疑问:
(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高 80m,消火栓主泵放在标高 -5m处,主泵扬程选取 1.10MPa,那一层的消火栓( 标高1.1m)是否静压 超压(即 110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是 不超压(即 80m-1.1m=78.9m

(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高 85m),稳压泵扬程 20m,那一层栓口是否静压超压(即 20+( 85m-1.1m =103.9m)?还是不超压(即 85m-1.1m=83.9m


求权威解释。。。我会看每一个人的回复的。。。

[ 本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-24 22:55 编辑 ]
免费打赏
qq415949031
2013年02月01日 10:47:19
12楼
问题一的静压算法不对,你那个应该是算动压吧。问题二,参考本论坛一大神的帖子提到过,要加上稳压泵的扬程。仅供参考
回复
mete001y
2013年02月02日 18:12:58
13楼
这貌似和压强有很大关系,求正:)解
回复
didoujia
2013年02月03日 14:15:33
14楼
a_mmm_a 发表于 2013-1-25 13:51 我给你简单回复一下关于消火栓分区的问题1 最高一个分区,是屋顶水箱稳压,静压即为水箱至分区最低的消火 …同意此说法。
回复
catte
2013年02月22日 15:26:19
15楼
a_mmm_a 发表于 2013-1-25 13:51 我给你简单回复一下关于消火栓分区的问题1 最高一个分区,是屋顶水箱稳压,静压即为水箱至分区最低的消火 …正解
回复
me__yy
2013年03月01日 10:38:04
16楼
dongshi402 发表于 2013-1-31 11:22 同意六楼,分两区,高区40-80米,高区用减压阀+减压孔板;低区0-40米,低区用减压孔板;全调到0.2MPa。压力 …高区压力小,减压孔板的孔径满足规范要求,低区需要减的压力大采用减压阀+减压孔板,反了吧
回复