两个疑问:(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高80m,消火栓主泵放在标高-5m处,主泵扬程选取1.10MPa,那一层的消火栓(标高1.1m)是否静压超压(即110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是不超压(即80m-1.1m=78.9m)(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高85m),稳压泵扬程20m,那一层栓口是否静压超压(即
(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高 80m,消火栓主泵放在标高 -5m处,主泵扬程选取 1.10MPa,那一层的消火栓( 标高1.1m)是否静压 超压(即 110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是 不超压(即 80m-1.1m=78.9m)
(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高 85m),稳压泵扬程 20m,那一层栓口是否静压超压(即 20+( 85m-1.1m ) =103.9m)?还是不超压(即 85m-1.1m=83.9m)
求权威解释。。。我会看每一个人的回复的。。。