两个疑问:(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高80m,消火栓主泵放在标高-5m处,主泵扬程选取1.10MPa,那一层的消火栓(标高1.1m)是否静压超压(即110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是不超压(即80m-1.1m=78.9m)(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高85m),稳压泵扬程20m,那一层栓口是否静压超压(即
两个疑问:
(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高
80m,消火栓主泵放在标高
-5m处,主泵扬程选取
1.10MPa,那一层的消火栓(
标高1.1m)是否静压
超压(即
110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是
不超压(即
80m-1.1m=78.9m)
(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高
85m),稳压泵扬程
20m,那一层栓口是否静压超压(即
20+(
85m-1.1m
)
=103.9m)?还是不超压(即
85m-1.1m=83.9m)
求权威解释。。。我会看每一个人的回复的。。。
[
本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-24 22:55 编辑 ]
2楼
首先静水压应不超过0.8MPa不是1mpa,静水压是消火栓系统未启动时压力,和消防泵扬程没关系,是第二种算法啦
回复
3楼
消火栓系统分:静水压和出水水压,计算出水水压时才用得上消防泵扬程的
回复
4楼
貌似新规范规定静压不允许超过1.0mpa吧,记得老规范才是0.8mpa。
感谢楼上两位兄弟的解答,看来问题(1)是采用第二种算法了。
那么问题(2)呢?也是第二种算法吗?
那岂不是无论稳压不稳压 一层消火栓都是同样的压力了吗?
回复
5楼
楼主没搞清楚静压和动压,你的理解是动压,而非静压。
动压:消火栓泵启动后,消火栓栓口承受的压力。超过0.5MPa设减压措施;
静压:消火栓泵未启动,消火栓栓口承受的压力。超过1.0MPa需分区。
回复
6楼
补充下:
《高规》7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
条文说明楼主也看一下就知道为什么要分区及为什么要减压了。
按照规范的说法综合起来就是:消火栓系统是否分区看静压;是否采取减压措施看动压,也就是消火栓泵启动后,消火栓栓口的压力。
举例:如果屋顶水箱水面高度96m,地下车库消火栓的栓口高度为-4.5,这就意味着消火栓系统要分2个区了。
回复
7楼
之所以设置稳压装置就是因为最不利点静水压不足,当然还要加上稳压装置的扬程(20m)了,最底层消火栓静水压大于1mpa(就是你说的超静水压),就要消火栓系统分区啦
[
本帖最后由 zhugegeli 于 2013-1-25 10:20 编辑 ]
回复
8楼
静压指静水压力,及水静止时的压力。
回复
9楼
我给你简单回复一下关于消火栓分区的问题
1 最高一个分区,是屋顶水箱稳压,静压即为水箱至分区最低的消火栓的高度;
如果是消防水箱+稳压罐的话,就是稳压罐压力+稳压罐至最低消火栓的高度的和
2 如果分区由减压阀分区,那么静压为减压阀阀后压力+减压阀和本分区最低消火栓的高度差。
回复
10楼
这个好,我也一直等高手解答
回复
11楼
同意六楼,
分两区,高区40-80米,高区用减压阀+减压孔板;低区0-40米,低区用减压孔板;全调到0.2MPa。压力太大人操作不了。