拍脑袋配了点钢筋,请大师们点评下
xingxt88
xingxt88 Lv.2
2013年01月23日 16:25:49
只看楼主

最近做了一个操场看台,上面有一块混凝土的大板,板厚150mm.我用的迈达斯有有限元算了一下弯矩,然后就拍了个脑袋配了点钢筋,请大师们看下有没有什么问题。 kz-3顶住大板,为了抗冲切我加了个柱帽,但是感觉做出来可能不太美观。

最近做了一个操场看台,上面有一块混凝土的大板,板厚150mm.我用的迈达斯有有限元算了一下弯矩,然后就拍了个脑袋配了点钢筋,请大师们看下有没有什么问题。 kz-3顶住大板,为了抗冲切我加了个柱帽,但是感觉做出来可能不太美观。

111.jpg


222.jpg

免费打赏
tpl929
2013年01月30日 19:37:56
12楼
:)学习了谢谢
回复
mandavar
2013年01月31日 10:34:29
13楼
同意9楼...
回复
houjinshi
2013年01月31日 11:19:07
14楼
怕死就不是共产党
回复
路漫漫而修远
2013年01月31日 11:49:48
15楼
俺是来看看前辈们如何拍脑袋的:)
回复
antkingg
2013年01月31日 18:42:43
16楼
正中间只有单柱,板支座处的弯矩会很大,构造上看板厚和配筋需要复核
感觉偏小了
回复
老虎下山
2013年02月01日 08:04:55
17楼
继续努力,继续努力
回复
huangshilan
2013年02月01日 12:35:24
18楼
同意9楼的意见
回复
ljh188
2013年02月01日 13:13:47
19楼
太飘逸了,只有崇拜。
回复
非儿1998
2013年02月01日 13:58:19
20楼
看台,跨度大,荷载大,传力路径不明确,很难算得清楚;所以板厚太小了,配筋也小,建议跨度按照11.2米计算,厚度不小于1/30
回复
天淡云
2013年02月01日 15:56:55
21楼
:(配筋稍微有点小 ,应该问题 不大
回复