关于水泵流量的问题
xiwen88
xiwen88 Lv.3
2013年01月21日 10:12:25
来自于中央空调
只看楼主

请教下大家在选水泵的时候是按照末端流量来选,还是主机流量来选水泵的?如果按照末端来选,可能流量比冰水主机的小;如果按主机来选,如果你用的是鸿业水力计算就无法计算,因为鸿业水力计算是自动提取末端制冷量来计算的。大家都是怎么选的啊?

请教下大家在选水泵的时候是按照末端流量来选,还是主机流量来选水泵的?

如果按照末端来选,可能流量比冰水主机的小;如果按主机来选,如果你用的是鸿业水力计算就无法计算,因为鸿业水力计算是自动提取末端制冷量来计算的。

大家都是怎么选的啊?
xiwen88
2013年01月21日 10:49:26
2楼
主机流量比末端大,好纠结啊
回复
xiaopan614
2013年01月21日 20:40:38
3楼
流量不够,机组是打不开的哥们儿。我现在还在纠结主机流量比末端流量小的问题,咱俩均均。
回复
chinalnkydlzc
2013年01月22日 14:16:27
4楼
和你的系统所用的水系统的形式有关!一次泵、二次泵,选用的方式都不同,对应冷机的还是按冷机的流量要求来选。
回复
xiwen88
2013年01月23日 11:09:40
5楼
这哥们提的问题也是个问题,如果末端流量比主机大呢?按照什么来选呢 ?
回复
beyond1359
2013年01月24日 07:15:04
6楼
这是个啥问题,末端流量比主机的大? 那你主机不就是选错了么 纠结?
回复
shykt159
2013年01月29日 21:32:25
7楼
beyond1359 发表于 2013-1-24 07:15 这是个啥问题,末端流量比主机的大? 那你主机不就是选错了么 纠结?说的有道理 末端比主机小 那你的主机能拉的动末端的负荷吗
回复
shykt159
2013年01月29日 21:39:12
8楼
beyond1359 发表于 2013-1-24 07:15 这是个啥问题,末端流量比主机的大? 那你主机不就是选错了么 纠结?说的有道理 末端比主机大 那你的主机能拉的动末端的负荷吗
回复
beyond1359
2013年01月29日 21:40:37
9楼
shykt159 发表于 2013-1-29 21:32 说的有道理 末端比主机小 那你的主机能拉的动末端的负荷吗当时回帖没注意看末端不用管流量,加起来是比主机的大,因为有同时使用系数什么的楼主要选水泵,那流量按主机的选,再加1.2系数扬程自己会算吧
回复
chashao1002
2013年02月02日 14:08:13
10楼
选水泵的话,按主机流量来选,并联的话乘以大概1.05的系数
回复
yes198905163018
2013年02月04日 21:19:55
11楼
:lol:lol:lol
回复

相关推荐