剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢? 最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。 大家在工程中通常怎么做的?难道不管边缘构件的配筋信息。直接构造配吗?
剪力墙结构上部为200厚1800长,在底部需要加厚变成300,甚至上部200厚2400长,在底部加厚变成300,软件都认为是短肢剪力墙,这种情况大家都是怎么处理的呢?
最关键是这种2400长的剪力墙边缘构件配筋超大。配筋率2.4%,但是奇怪的是。如果把剪力墙厚度改为250或者把剪力墙长变成2500,剪力墙边缘构件配筋率以下就变成了1.0%,感觉PKPM怎么这么傻瓜呢,落差这么大。
大家在工程中通常怎么做的?难道不管边缘构件的配筋信息。直接构造配吗?
下面是计算结构贴图,大家讨论讨论
[
本帖最后由 romantic2015 于 2013-1-20 23:58 编辑 ]
2楼
下面300厚的剪力墙,2400长,为短肢剪力墙(PKPM只认节点到节点的距离,这点需要注意。)
若为短肢墙,根据高规7.2.2.5条,1%的配筋率是正确的。
在说软件傻的时候,我必须先了解软件的特点和规范的要求!
回复
3楼
PKPM是按墙端节点距离计算墙长l的,2400/300=8,PKPM当然是按短肢墙计算。一般解决办法就是2400改为2450,没别的办法,除非换软件。PKPM每月更新一到n次,每次更新光盘还要升级费用,没见过这么牛的抢钱软件。
回复
4楼
根据《抗规》p67-68页和《高规》p87-88页里都有解释,在PKPM建模时剪力墙体的墙厚和墙肢长度合理优化,对配筋、计算指标有着很大影响。约束边缘构件沿墙肢的长度按端节点计算墙长lc一般短肢剪力墙体与一般剪力墙体区别:墙肢截面高度与墙肢厚度之比大于8的剪力墙而短肢剪力墙体的截面高度与厚度之比为5~8的剪力墙。所以剪力墙的长度最少要大于2400,才能保证墙体为一般剪力墙。
回复
5楼
你们没看过朱总的书?大于300或层高的1/15且大于2米可以不算。剪力墙比2400就长了50Mm配筋率就降低了50%,不可笑吗?不可能有那么大跳跃、不合理。
回复
6楼
最好是不要刚好卡在8倍的长度上,多加个50就避免这样的尴尬。。。
软件毕竟还是要人去操纵啊
回复
7楼
墙有200变为250或者300以及你加大墙肢的长度,整个结构的刚度变化会非常明显的,力都会从新分配,并不是你按200厚的墙的时候内力了。当然,软件是人编写的,肯定有他的不完善的地方,如果你觉得不好,可以选择不用他,选择更好的软件,只要你觉得满足要求,省图能通过就行了,没有必要拘泥一格吧?!
回复
8楼
没人说合理 ,软件毕竟是软件 。朱总貌似也没否定上面说的解决方法 。这个纯粹是软件的一个问题。要利用任何一个软件都 必须清楚它的 前提条件和环境,如此我们能更好的解决实际问题。
回复
9楼
软件只认节点到节点的距离,本来规范就是8倍这样来卡的
回复
10楼
300墙后,2400墙长,只要把墙长改为2401都没问题。
不过短肢墙YDZ配筋为何会达到2.4%,谁能解释一下?
回复