雨水口深度为什么不宜大于一米?
chenzongshao18
2007年08月29日 21:11:34
只看楼主

按规范的要求,雨水口深度不宜大于一米,但却不知为什么,请教一下各位大侠.

按规范的要求,雨水口深度不宜大于一米,但却不知为什么,请教一下各位大侠.
免费打赏
cxxiaoyu
2007年10月11日 17:01:02
12楼
照此计算,雨水支管埋深最多0.7米(管径300)-0.8米(管径200),如果雨水支管需要横穿道路,此埋深偏小,扣除路面结构层后管顶覆土厚不足0.3米,施工也不方便。
回复
huangzhimin
2007年10月12日 08:45:02
13楼
根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)条文说明第4.7.4条内容:雨水口不宜过深,若埋设较深会给养护带来困难,并增加投资。故规定雨水口深度不宜大于1m。
回复
lyhb1619
2007年10月12日 11:15:35
14楼
顶!
回复
lsz2004
2007年10月12日 13:01:34
15楼

支持此说法
回复
banshanxue
2007年10月12日 13:39:48
16楼
不错不错,以前倒是没有注意这个问题!学习了!
回复
llzh2008
2007年10月12日 22:47:12
17楼



我做过个项目,设计要求雨水口到第一个窨井采用球墨给水管,自他地方采用双壁波纹管,也是防止在车道下的荷载过大的缘故。
回复
ooop1982
2007年10月13日 18:34:42
18楼


雨水口管管材取钢筋砼管,而不用塑料管!以防路床碾压对其造成破坏或变形
回复
tonghaoqiang
2007年10月13日 18:45:45
19楼


支持
回复
fymfymfym
2007年10月13日 19:14:14
20楼
实际情况不一定如此,雨水口有单蓖的也有双蓖的,我遇到过市政道路的雨水口有几个串连的,只要情况允许,个别位置的雨水口甚至可以作为检查井使用.在审图过程中我已经遇到了不少的例子.
回复
ljlzlzlljl
2007年10月13日 23:05:25
21楼

我也有同样的疑惑,请大虾赐教!
回复