楼梯现浇,由于振捣不够,出现大面积空洞,这样修补可以吗,质量问题严重吗,具体见图片 这样修补可以吗? 求大神指教 感谢。。。。。。。。
楼梯现浇,由于振捣不够,出现大面积空洞,这样修补可以吗,质量问题严重吗,具体见图片
这样修补可以吗? 求大神指教 感谢。。。。。。。。
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
砸掉重新支模 , 绑扎钢筋 , 浇筑 这样肯定不行,虽然现在楼梯很少有人走,死人就晚了
回复
3楼
有这么严重吗??放心粉刷完了什么都看不到了。
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
4楼
我还以为是一处两处,你这大面积搞的,砸掉重弄吧。
回复
5楼
现实是很难拆除重做的,可能就是这样了
回复
6楼
修补了 你不仔细看是看不出什么问题的 楼主可以将没修补的照片发上来看看
回复
7楼
户内楼梯问题不大。当然作为业主来说,肯定是砸掉重做比较安心
回复
8楼
严重缺乏责任心,对班组要重罚,如果你有权利的话!
回复
9楼
复式楼,下面弄几个柱子顶一顶嘛。
回复
10楼
将没有修补的照片传上来看看。
回复
11楼
砼允许有少量缺陷..
但你这个感觉有些多了,,,
吊帮处易出现砼跑浆现象,,有时不用那么紧张,不管你是施工还是监理还是甲方,应该本着处理问题的原则,而不是有点毛病就砸掉,,当然,真就是会出现隐患,该砸就砸,这是原则.这个很好处理..你应该知道这个问题产生的原因,要是漏棒了,这样处理不行,要是跑浆的话少量的还能将就,把松动处剔除,用高一标高砼或膨胀砼塞填密实,,应该没什么问题..
一般班组看到有蜂窝的直接给抹上了,,要是蜂窝的话,你根本不用紧张了,............
[
本帖最后由 chinalgy 于 2013-1-21 11:23 编辑 ]
回复