讨论:高大空间排烟(单层建筑)
wzh105
wzh105 Lv.3
2013年01月17日 21:30:33
来自于通风排烟
只看楼主

此建筑为单层礼堂,属于多层建筑,建筑高度超过12m。关于防排烟有两种意见:1.按照多规的条款(仅按照字面意思),可采用自然排烟。但问题是,按照自然排烟,排烟窗的高度设置在哪里比较合适?因为高大空间存在烟层羽化的问题。2.有人认为这个应该参照中庭,超过12m的中庭在高层建筑里必须做机械排烟。而多层建筑内的中庭和高层建筑内的中庭本质上没什么区别,所以,此礼堂做机械排烟。加机械排烟本身没什么问题(造价也增加不了多少,可能比做电动排烟机构还要省钱),但是礼堂穹顶有装饰要求,没地方安装风管和风机。

此建筑为单层礼堂,属于多层建筑,建筑高度超过12m。关于防排烟有两种意见:

1.按照多规的条款(仅按照字面意思),可采用自然排烟。不做排烟,理论上站的住脚吗?


免费打赏
tjl310914
2013年01月18日 11:06:40
2楼
这个个人感觉用中庭来考虑是不适合的,中庭的特点是建筑内部的类似外部空间,跟你这个礼堂是不同,硬要参照的话 个人觉得厂房空间特点比较合适,做自然排烟的话,开窗位置要满足30m的要求,如果面积大的话还是要做机械排烟的,面积不大只是高的话,自然排烟也可以
回复
wzh105
2013年01月22日 11:23:01
3楼
1. 厂房人员少,疏散容易;礼堂人员密集,疏散困难;如果按照厂房有点牵强;
2. 如果按照自然排烟,排烟窗设置在哪个高度合适?12m以上行吗?不考虑烟气沉降的问题?
3. 本项目礼堂高度16m,有2层窗户,高窗底边距地10m,低窗底边距地1.0m。应该把哪层窗户设置成可开启外窗。(高处的需要加电动开窗机构)
4.开窗面积按照地面面积2%还是5%?
回复
wzh105
2013年01月22日 11:26:39
4楼
如果仅仅按照建筑防火规范条款来设计,是很容易的。考虑自然排烟,设置高位电动窗,开窗面积按照地面面积2%。
但是深入考虑有很多细节值得推敲啊。期待高手解惑。
回复

相关推荐