最近手中一个项目中有一栋单层砖混房屋,200平方左右。地勘报告显示,该场地土为自重湿陷性黄土,湿陷等级为Ⅱ级中等。按照规范《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004,第6.1.5条第2款,当地基湿陷等级为Ⅱ级时,在自重湿陷性黄土场地,地基处理厚度不应小于2.5m,且下部未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量,不应大于200mm。 经计算,当基础底未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量小于200mm时,还需处理10m左右厚度的湿陷性黄土。造成地基处理费用较高,工期也会延长。
未处理湿陷性黄土层的剩余湿陷量小于200mm时,还需处理10m左右厚度的湿陷性黄土。造成地基处理费用较高,工期也会延长。
想请教有经验的高手、前辈予以指导解答,有没有更好的办法来解决。
3楼
1.上部房子的用途是什么?如果是丁类建筑,换填就可以
2.开专家论证会,200平方的单层房子,我估计3米~4米的换填就行
3.如果还不行,做灰土挤密桩,很便宜
回复
4楼
adlich 发表于 2015-2-3 11:06 1.上部房子的用途是什么?如果是丁类建筑,换填就可以2.开专家论证会,200平方的单层房子,我估计3米~4米 …1、也考虑这个问题了,上部房子为工厂内办公用房,不能归为丁类建筑;2、现在暂定找专家论证;3、目前地基处理方案还是灰土挤密桩。只是,个人觉得规范定的太严了,对小单体房屋很是不利。