《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002是现行标准么?我做低应变检测依据的是《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,抽样数量是不应少于总桩数的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002标准中9.4.4条:"应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。”要求做10%,可以么?
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002是现行标准么?
我做低应变检测依据的是《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,抽样数量是不应少于总桩数的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002标准中9.4.4条:"应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。”要求做10%,可以么?
2楼
说明下桩基是CFG复合地基,素混凝土灌注桩。
回复
3楼
我觉得是这样的:
你的依据是2003年7月1日开始执行的,业主的依据是2003年1月1日开始执行的。
但是你们两个的侧重点不同,你的执行标准时“建筑基桩”业主的执行标准时“地基检测”,因为你施工的是CFG桩,所以有下面的不同:
1、你的依据主要针对的桩基础,也就是说桩是上部建筑传力及受力的途径;业主选取的是CFG桩施工后的检测,最终针对地基承载力是否满足;
2、CFG桩表现在复合地基的承载力提高上,桩本身施工工艺较简单,小应变的检测主要针对桩身是否完好,因为地基承载将来是桩、桩间土协同受力的;
3、10%和20%都是一个基本原则,要两本规范中都说了要根据地质条件和建筑物的复杂程度来具体对待,你想想看,民建的几百根桩和厂房的几万根桩差别大了去了;你要求20%检测,业主要求10%检测,我估计应该是和检测费有关;
4、这个问题上基本检测数量我同意按业主的依据执行。
回复
4楼
有下载的吗,想要这个规范啊
回复