面对《消规》,单层建筑消火栓阀门怎么布置?
造杯水
造杯水 Lv.12
2014年12月14日 21:52:02
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑 消规:8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定: 1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

本帖最后由 版专攻 于 2014-12-15 16:42 编辑

消规:
8. 1 . 6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超 过1 根, 当竖管超过4 根时, 可关闭不相邻的2 根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。

消规里已经没有单层建筑室内消火栓5个一分隔的说法。取消这个规定是更加合理了,保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护。

面对消规8.1.6条,我们该如何布置单层建筑的消火栓?


造杯水
2014年12月14日 21:54:16
2楼
本帖最后由 造杯水 于 2014-12-14 22:13 编辑

要实现,一个点的两股水柱的消火栓要在不同的横环管段上。
还有一种通过增加阀门和消火栓合理布置来实现。
抛砖引玉,大家说说还有什么好的办法。
回复
云飘飘
2014年12月15日 05:55:30
3楼
还是和以前一样的设计。
回复
造杯水
2014年12月15日 08:23:57
4楼
云飘飘 发表于 2014-12-15 05:55 还是和以前一样的设计。是吗?那消规里为什么没有老建规里那句:“对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个”。
回复
小草瑜
2014年12月15日 08:54:56
5楼
单层建筑我都是一个栓一个阀门
回复
造杯水
2014年12月15日 10:02:38
6楼
小草瑜 发表于 2014-12-15 08:54 单层建筑我都是一个栓一个阀门一个栓一个阀门有时也不能满足消规的要求
回复
版专攻
2014年12月15日 16:40:38
7楼
这个不太好回答,楼主的这句话:“保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护”,从实际应用的角度,保证每个防火分区任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护,这个原则比较有道理。
回复
造杯水
2014年12月15日 20:44:28
8楼
版专攻 发表于 2014-12-15 16:40 这个不太好回答,楼主的这句话:“保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护”,从实际应用的角度,保证 …每个防火分区?这要求太低了
回复
leemars1988
2014年12月16日 08:38:09
9楼
版专攻 发表于 2014-12-15 16:40 这个不太好回答,楼主的这句话:“保证任何一点不因为管道检修而无一股水柱保护”,从实际应用的角度,保证 …层主说的有道理
回复
版专攻
2014年12月16日 08:42:01
10楼
造杯水 发表于 2014-12-15 20:44 每个防火分区?这要求太低了你把我的话看完整,呵呵:lol
回复
xavi6
2014年12月18日 15:01:28
11楼
室内管网设阀门的问题,一直挺纠结,到现在还没搞清楚。。。汗
回复

相关推荐

APP内打开