单层厂房局部有2层辅房,是按单层建筑还是多层建筑考虑
单层厂房局部有2层辅房,是按单层建筑还是多层建筑考虑
2楼
这个之间不是有防火分隔吗,辅房归辅房,厂房归厂房设计。
回复
3楼
新消规3.5.3条,说“多层建筑”室内消火栓流量可减少50%,但不应小于10L/s,那单层建筑呢,建筑专业定义时,多层是多层,单层是单层,而且这个规范室内消防水量表里还有“单层及多层”的表述呢!
这个“多层”是否包括“单层”呢,如果不包括,那危险性高的多层消防用水可以比单层还低,岂不是笑话,规范怎么这么不严谨的!
回复
4楼
个人认为厂房不适用楼主引用的条文,该条文仅用于民用建筑。
回复
5楼
这个...,楼主好像问的是厂房怎么考虑的问题,这个和老规范差不多,根据厂房的高度、体积和火灾危险性判断,24米以下的厂房消火栓设计流量其实说穿了和1层还是2层关系不大,查表一看就知道了。
还有,新消规3.5.3有个前提条件是要设置自动灭火系统全保护时才
可以(不是必须)减少,从初期火灾扑救上来讲喷淋的作用远大于消火栓,新规范鼓励推广先进的消防设施,这条其实还不错。
回复
6楼
厂房不是多层建筑,我认为。
回复