请教水力平衡问题,谢谢!!!
wputin06
wputin06 Lv.3
2013年01月16日 16:52:58
来自于中央空调
只看楼主

现在遇到一个工程,楼高10层,夏天冷水机组制冷,冬天采用蒸汽换热,冬夏季机房采用不同的循环水泵,流量和扬程不一样,每层空调干管应该安装平衡阀,请问应该采用什么样的阀门?夏季把各个楼层的流量调节好了,冬季是不是要重新调节一遍?请教一下!

现在遇到一个工程,楼高10层,夏天冷水机组制冷,冬天采用蒸汽换热,冬夏季机房采用不同的循环水泵,流量和扬程不一样,每层空调干管应该安装平衡阀,请问应该采用什么样的阀门?夏季把各个楼层的流量调节好了,冬季是不是要重新调节一遍?请教一下!
免费打赏
图拉丁医生
2013年01月17日 22:57:33
2楼
每层空调干管应该安装静态平衡阀
不需要,每个末端都有平衡阀,还有供回水干管或者分集水器之间的压差旁通,都可以调节FCU一般装电动平衡两通调节阀,比例积分调节;AHU一般装动态平衡电动调节阀(一般是根据压差控制流量),比例积分调节;以及还有一些自力式阀门可供FCU,AHU选用
回复