求助!室外消防设计中消防水量该怎么选?
niuniu2006866
2013年01月16日 10:21:58
只看楼主

求高人指点!我现在正在做一个6万吨/年的合成氨技改项目的室外消防设计,不知道消防水量该如何取?《石化规》上说的是中型室外消防水量可取90~120L/s,那我现在这个消防水量该怎么选?万分感谢!

求高人指点!我现在正在做一个6万吨/年的合成氨技改项目的室外消防设计,不知道消防水量该如何取?《石化规》上说的是中型室外消防水量可取90~120L/s,那我现在这个消防水量该怎么选?万分感谢!
liguqiao
2013年01月16日 10:51:34
2楼
做工业的消防,需要根据项目的特性、规模,以及你所设计的阶段(基础资料掌握的不同),具体地分析:

1.首先项目规模怎么定。根据《化工石化医药行业建议项目设计规模划分表》,合成氨的设计规模大于18万吨每年是大型、8-18万吨每年是中型。因此即使使用石化规范,对规模的依据应明确;
2.你了解整个工艺过程,哪一个装置是火灾最危险,消防水量最大的装置。有没有中间产品,如罐区的设计。如果有的话,可以从工艺或配管专业要一些基础数据,作计算了;
3.即使装置性质都不详,那么有没有装车站台,这里再对照一下石化规。
回复
niuniu2006866
2013年01月16日 15:47:40
3楼
liguqiao,你好!因为是技改项目,所以现在新增加的只有变换甲烷化和转换变换甲烷化,在新增加的工艺装置区内没有氨合成塔,那这样改怎么确定消防水?有人说选60~80L/s,这是有什么依据?该装置区是否需要设置消防炮,为什么?还有因该厂区已经有环形消防管网,管径是DN150,我该怎么设计比较合适?万分感谢!
回复
jx_denis
2013年01月20日 17:35:19
4楼
石化规要求计算确定水量,如果按经验估的话,建议根据装置规模选择取值范围中间的水量
回复