影剧院的电气负载中含有大功率的可控硅调压设备,调压没备工作时,线路中的正弦波被切掉变形,这些变形的异形波电流中包含有大量的高次谐波,这些高次谐波可能在无功补偿电容上引起极大电流,使补偿电容发热出现故障。请高手指点,这种情况下怎样解决无功补偿问题??
影剧院的电气负载中含有大功率的可控硅调压设备,调压没备工作时,线路中的正弦波被切掉变形,这些变形的异形波电流中包含有大量的高次谐波,这些高次谐波可能在无功补偿电容上引起极大电流,使补偿电容发热出现故障。请高手指点,这种情况下怎样解决无功补偿问题??
2楼
在大功率可控硅调压设备进线配电箱处安装清除谐波的装置,唯一的好办法,不过很贵的
回复
3楼
在补偿回路中加装由电阻与电感线圈并联组成的电抗器(选用时应考虑其载流量)。
回复
4楼
补充说明:剧场的大功率的可控硅调压设备主要用于演出中调整舞台上空的灯光亮度,一般的剧场里大功率的可控硅的调压功率常在数百千瓦。
回复
5楼
建议采用配电房集中补偿,在补偿柜中加电抗器,可以解决一般的谐波问题。毕竟你的调光灯功率不大,通过其它用电设备平衡以后,估计谐波在整个变压器后端不多。何况加电抗器是国标的一个要求。
如果加电抗器以后谐波还是强烈,就得用滤波器了,资金上要求多一些。
技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:
Email:szaut@cgaut.com
我的网址://www.cgaut.com/szaut/
技术论坛://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp
回复
6楼
影剧院的电气负载中含有大功率的可控硅调压设备还不算多,毕竟以放电影和小型演出为主(如大型剧院其舞台调光灯功率还要大)。建议1、采用配电房集中补偿,并在补偿柜中加装电抗器(是否有条件就地装);2、采用角-星形变压器;3、加粗N线截面。
回复
7楼
硅控柜里面每个回路加补偿
配电柜内再加有源滤波器
回复
8楼
集中滤波补偿。
回复