求助泵房通风量确定!
shenlvyuan
shenlvyuan Lv.2
2007年08月29日 07:35:48
来自于中央空调
只看楼主

各位专业人士,本人是搞噪声专业,现在有一问题想请教。就是我对泵区进行隔声以后(对泵区进行全封闭),需要考虑其通风换热,目前只知道里面泵得总功率为5100kw,那么我需如何确定通风量,并选择合适的风机。要求温度控制在40度以下。请指点。 另外请告知同类型封闭结构的换热计算方法,谢谢

各位专业人士,本人是搞噪声专业,现在有一问题想请教。就是我对泵区进行隔声以后(对泵区进行全封闭),需要考虑其通风换热,目前只知道里面泵得总功率为5100kw,那么我需如何确定通风量,并选择合适的风机。要求温度控制在40度以下。请指点。
另外请告知同类型封闭结构的换热计算方法,谢谢
免费打赏
toplhc
2007年08月29日 17:48:08
2楼
主要是散热量的确定,确定了散热量

计算通风量,=热量/(空气比热*空气密度*进排风温差)

对于大型泵房的散热量,没把握精确计算,不知道系数的较准确取值
回复
njzxh
2007年08月30日 09:06:33
3楼


5100KW!!!这是多大的泵房啊,开眼了。
回复
gcabcde
2007年08月30日 11:12:50
4楼
可以看作空调机房,照空调机房,换气次数取10次,风机不需要特殊风机,普通离心排风机就行了

如果按照2楼公式,假设吸进来的空气是25℃,需要排风量101万立方米/小时
回复
hane
2007年08月31日 23:04:14
5楼
按机械通风计算,设计规范上有.自己看了
回复
shenlvyuan
2007年09月15日 11:09:55
6楼
谢谢各位达人
我再去找资料学学看
回复