【请教】冠梁施工现场问题
但丁肖恩
2013年01月15日 12:07:38
来自于建筑施工
只看楼主

工地正在做护壁桩,桩径1200,冠梁1200*800,现在施工单位挖完桩间土,破桩头后,在桩间铺了一层20mm~30mm的水泥干砂简单找平,然后是钢筋绑扎。我有以下几个疑问: 1.铺干拌水泥砂找平是否符合规范,我觉得应该做混凝土垫层; 2.冠梁钢筋绑扎搭接百分率有什么要求?搭接长度如何?现场钢筋绑扎未控制错开搭接,同意搭接区段内(1.3la)搭接率75%有多! 3.由于护壁桩施工时桩位控制不好,钢筋工为将就护壁桩将原本直的冠梁钢筋绑扎成曲线了,误差最大的目测有15cm,施工单位回复以后模板关直就行,这就涉及到冠梁保护层最厚有15cm,当然让施工单位配钢筋网估计不太现实,所以请问这种情况的严重性!

工地正在做护壁桩,桩径1200,冠梁1200*800,现在施工单位挖完桩间土,破桩头后,在桩间铺了一层20mm~30mm的水泥干砂简单找平,然后是钢筋绑扎。我有以下几个疑问:
1.铺干拌水泥砂找平是否符合规范,我觉得应该做混凝土垫层;
2.冠梁钢筋绑扎搭接百分率有什么要求?搭接长度如何?现场钢筋绑扎未控制错开搭接,同意搭接区段内(1.3la)搭接率75%有多!
3.由于护壁桩施工时桩位控制不好,钢筋工为将就护壁桩将原本直的冠梁钢筋绑扎成曲线了,误差最大的目测有15cm,施工单位回复以后模板关直就行,这就涉及到冠梁保护层最厚有15cm,当然让施工单位配钢筋网估计不太现实,所以请问这种情况的严重性!

图中还有哪些不规范的,也请指出,谢谢!

回复地板4楼的:估计我的图不清楚,重新贴张
主筋是d=25mm的,la=35d为875mm,1.3la为1138mm,当时没有带卷尺,设计桩径是1200mm(桩钢筋圆周一卷是1.1m)的可以作为参照。一般的搭接率是要求25%以下,图上保守算应该是高于50%的。
另外,因各种原因(施工方和我们老板……,大家懂的),实际的护壁方案还没有正式批下来,为赶进度所以作为BT管理方的我还没有拿到正式图纸,施工方还有个我们的相同项目已经快封顶,施工方完全是按那个项目在做。
我并不认为图中施工方的做法错误到会引起安全事故,我仅仅是为了解正规的做法应该是怎么样的,以免以后我对于同样问题还认为是正确的就是这样的。

再贴一张混凝土浇筑完的照片 IMG_0821.jpg





再次感谢大家的回复,感谢版主的置顶,谢谢!

[ 本帖最后由 sx_cdxr 于 2013-1-22 17:29 编辑 ]

img_0764.jpg


img_0765.jpg


img_0766.jpg


IMG_0821.jpg

免费打赏
xiaoxin22
2013年01月17日 22:12:50
2楼
1、没有啥符不符合规范,按照图纸施工就行,我们这冠梁有打垫层,也有不打垫层的。这要看图纸是怎样要求的了。
2、关于搭接的问题,按一般要求来就行。
3、关于冠梁的顺直问题,没有啥问题的。
回复
scoobydog988
2013年01月18日 13:05:02
3楼
没看到保护层垫块
回复
tjjlchang
2013年01月21日 18:14:05
4楼
从第二张照片看搭接率小于50,这里的同一区段指搭接的中心间距1.3搭接长度
回复
baihezhouzi
2013年01月24日 08:51:35
5楼
梁垫层和顺直我看都没啥问题,桩打偏了肯定跟桩走。我就一个疑问:这么大的梁不用做四肢箍吗?看着这么宽的梁用单箍感觉很别扭。
回复
但丁肖恩
2013年01月24日 11:13:31
6楼
回复楼上哈 中间是有拉筋的,只是上面的图中钢筋绑扎还没有完成。
回复
美wa521de香
2013年12月17日 21:03:58
7楼
没有问题,楼主说的这些都没有什么问题,贯梁本来就没有要求做垫层的,对于搭接的话,不要超过50%,搭接长度看绑扎还是焊接,具体参照11g101,我表示最近在看规范,还不太熟悉
回复

相关推荐

APP内打开