灭火器配置计算问题请教
neptune282
neptune282 Lv.3
2013年01月15日 11:12:13
只看楼主

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正
问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“ 针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。
问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?
免费打赏
neptune282
2013年01月21日 09:04:49
12楼
感谢感谢,各位大大指教,特别是此表简单明了形象生动,再三感谢
回复
neptune282
2013年01月21日 09:08:43
13楼
U=15m2/A我也请教别的论坛作者了,原来帖子比较早,是用的91的规范,嘿嘿,小弟当时粗心了。
回复
hedongjiang
2013年01月21日 09:33:57
14楼
好好学习学习。。。。
回复
米开朗基罗
2013年01月21日 20:05:00
15楼
建议学习一下GB50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范
回复
枕边游戏
2013年01月21日 21:05:13
16楼
给排水设计交流群89702640
回复
neptune282
2013年01月22日 11:06:53
17楼
补充提问,如果一个配置点计算为4.2A按照5A考虑,该点能否配置两个MF/ABC3和1个MF/ABC1两种规格灭火器来满足该点配置要求呢
回复
sososohappy
2013年01月22日 11:17:53
18楼
挖~大家都好厉害。。。。。。
回复
jonmmsec
2013年01月23日 13:44:36
19楼


点与单元确定清楚。
如果该单元有x个点(x大于等于2),则理论上一个点ABC10即可,但10kg过重不利于女同志操作,实际2具ABC6合适。2个3kg和1个1kg计算满足,但应参见4.1.2及条文说明。
如果x=1,则按照一个单元灭火器不得少于2具原则,该点设置ABC10不可。
回复
neptune282
2013年02月01日 15:20:47
20楼
jonmmsec 发表于 2013-1-23 13:44 点与单元确定清楚。如果该单元有x个点(x大于等于2),则理论上一个点ABC10即可,但10kg过重不利于女 …受教,多谢指点跟大家这么一请教讨论发现比自己啃几遍书还高效。
回复
xiaoniu0715
2013年02月02日 01:08:50
21楼
路过。。。
回复

相关推荐

APP内打开