灭火器配置计算问题请教
neptune282
neptune282 Lv.3
2013年01月15日 11:12:13
只看楼主

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正
问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“ 针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。
问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?
免费打赏
nannanxhxsg
2013年08月07日 15:37:41
22楼
不懂啊啊啊啊啊:'(
回复
zp_ks
2013年08月08日 15:45:58
23楼
表6.2.1和表6.2.2中的单位灭火级别最大保护面积
回复
zhiyp
2013年11月16日 10:07:24
24楼
枕边游戏 发表于 2013-1-21 21:05 给排水设计交流群89702640您好,请允许我加下群,好吗?希望交流一下经验。 刚才加了一下,加不上,谢谢!qq625189980
回复
曼陀罗
2013年11月16日 17:08:09
25楼
8楼说的对。。。。。
回复
王农勤
2013年11月16日 19:24:24
26楼
同意huangsuihua的意见.建筑灭火器的配置,在那本规范中实际上,规定得很详细了嘛.
回复
gf6227
2013年11月18日 16:35:54
27楼
不管你的余数是几,哪怕是0.01,你也要入进去,比如3.001,那么就应该是4
回复
mmchai
2014年05月22日 08:37:03
28楼
jonmmsec 发表于 2013-1-16 09:57 你的这个图表能分享一下吗。
回复
weibo_1400724739080
2014年05月22日 10:14:43
29楼
学习学习学习;P
回复
陆耀
2014年06月23日 16:57:50
30楼
进来学习了
回复

相关推荐