灭火器配置计算问题请教
neptune282
neptune282 Lv.3
2013年01月15日 11:12:13
只看楼主

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?

消防设计,新人求教,理解错误之处请指正
问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,一直搞不懂这个U怎么确定的。请教大大们举例说明,我之前从别的论坛查到有人举例说:“ 针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A;””搞不明白这个15是从哪儿得来的。有个表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75,不知道有什么关联。
问题二、最后计算得Qe数值采取四舍五入还是直接进位呢,比如计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是3A还是4A?
免费打赏
sososohappy
2013年01月15日 11:17:59
2楼
恩?有人回答吗?
回复
raoqinfugps
2013年01月15日 11:36:13
3楼
问题1:U代表单位灭火级别最大保护面积,规范有的。
问题2:按4A考虑
回复
jonmmsec
2013年01月16日 09:57:45
4楼
cal.jpg
回复
清风拂面
2013年01月16日 10:14:45
5楼
1.-你说的U就是6.2.1的那个表 对应查看!
2.-肯定按照4A考虑 越大越安全啊 3A的话你根本就不够安全级别么!
回复
lenovoyxl
2013年01月16日 13:46:36
6楼
1、U的确定按表6.2.1和6.2.2确定,所说的15m2/A应该是记错了;
2、相应的条文说明中有提到,如7.3.1的条文说明(P61),灭火器的最低配置基准(U)按照第6章第2节的规定取值,修正系数(K)应按照本章本节的规定取值。通过7.3.1式得到的计算单元的最小需配灭火级别计算值就是本规范规定的该计算单元扑救初起火灾所需灭火器的灭火级别最低值。如果实配灭火器的灭火级别合计值不能正好等于最小需配灭火级别的计算值,那么就应使其大于或等于需配灭火级别,这是执行本规范的基本原则。
回复
rzy6494
2013年01月16日 14:52:07
7楼
1.你计算的Qe=3.7A,2.若你根据最大保护距离等取N=1,则只能选择计算单元中每个灭火器设置点最少设置2具2A的灭火器。3.若你根据最大保护距离等取N=2,则只能选择计算单元中每个灭火器设置点最少设置1具2A的灭火器。
回复
huangsuihua
2013年01月16日 17:41:00
8楼
问题一、在GB50140里有公式:Q=KS/U,这个U就是A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(平方米/A或平方米/B)确定的。中危险级场所A类火灾”可取U=15m2/A没根据,我们应该按表6.2.1所述中危险级单位灭火级别最大保护面积(m^2/A)是75计算。问题二、计算得:Qe=3.7A,那么灭火器设置点的最小需配灭火级别是是4A。
回复
fs_007
2013年01月17日 10:01:40
9楼
学习学习。。。
回复
iamwuzhenyu
2013年01月17日 11:02:55
10楼
同意8楼的。135保护面积/75m2/A=1.8,也就是说整个保护面积内需配置1.8A的灭火器,但是中危险A火灾,因此每具灭火器不小于2A,并不少于2具,因此可采用3kg的2具灭火器即可,但同时也要考虑保护距离。问题二应按4A,但要考虑危险级和火灾配置最低级别灭火器,按保护距离配置数量。
回复
windears
2013年01月20日 16:42:51
11楼
不同计算方法会有不同的结果
回复

相关推荐

APP内打开