双层吊车门式刚架,中柱的平面力应力怎么有效控制
joiyouqin
joiyouqin Lv.3
2013年01月15日 09:01:22
只看楼主

建设一三跨双坡的钢结构门式刚架的模型,双层吊车,下层均为5吨半龙门吊车,上层两台10吨单梁吊车,考虑到用钢量问题,截面很扣,但边柱的中间段平面内应力比很难控制下来,边柱中间段平面内长细比的长度系数很大,请教高手指点迷津,有什么办法能有效控制平面内应力比,又不会加大用钢量

建设一三跨双坡的钢结构门式刚架的模型,双层吊车,下层均为5吨半龙门吊车,上层两台10吨单梁吊车,考虑到用钢量问题,截面很扣,但边柱的中间段平面内应力比很难控制下来,边柱中间段平面内长细比的长度系数很大,请教高手指点迷津,有什么办法能有效控制平面内应力比,又不会加大用钢量

结构立面简图.jpg


应力比.jpg

免费打赏
joiyouqin
2013年01月18日 08:16:12
12楼
模型传上来,请高手指教
回复
joiyouqin
2013年01月18日 10:46:02
13楼
请问,能具体点,门规哪里有提到计算长度换算系数的问题,或者其他什么书里边有提到吗,本工程檐口不高,10.9米
回复
zyhjiao
2013年01月18日 14:05:15
14楼
楼主发的模型不对!
如果是按门架取的计算长度系数,就是因为吊车的弯矩太大,由于是稳定控制,没有别的办法,放大截面吧!
回复
sky15978
2013年01月21日 22:58:19
15楼
路过看看,学习下了。
回复
joiyouqin
2013年01月22日 19:07:12
16楼
不好意思,好像是传错了,也确实没什么好办法,只可放大截面
回复