最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教问题如下:根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了???? 真心求教,在此先谢过了!!
问题如下:
根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,
当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同
那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了????
真心求教,在此先谢过了!!