请教变压器差动电流的计算方法
zxf0905886
zxf0905886 Lv.2
2013年01月14日 22:41:49
来自于变压器
只看楼主

最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教问题如下:根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了???? 真心求教,在此先谢过了!!

最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教
问题如下:
根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,
当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同
那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了????

真心求教,在此先谢过了!!
免费打赏
ssds_ssds
2013年01月20日 22:36:32
2楼
“且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同”这话不对,校正后相位相差180度。