多层建筑的半地下车库,面积有2100平米,有外窗需做机械排烟吗?
多层建筑的半地下车库,面积有2100平米,有外窗需做机械排烟吗?
2楼
外窗可开启面积达到车库面积的2%,并且窗口到车库最远点不能超过30就可以不用做机械排烟。
回复
3楼
看是否满足规范关于自然排烟的要求。
回复
4楼
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
2.0.4 地下汽车库under ground garage
室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
回复
5楼
设机械排烟,不设机械补风,自然补风即可
回复
6楼
面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统
补风可以看情况 一般不用
回复
7楼
同意4楼的观点。请楼主查看《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与机械排风系统合用。我设计过类似的车库消防局是要求做机械排烟的。
回复
8楼
申请加分
回复
9楼
看清楚楼主的问题没?还加分?!!答非所问还加分?
楼主说的是半地下室,是室内地坪面高于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。
那么就不需要满足面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统这一条!
因此只要可开启面积达到车库面积的2%,并且窗口到车库最远点不能超过30就可以不用做机械排烟。
应该加分的是2楼!!!!!
回复
10楼
这个就看建筑的定义了,建筑定义的是办地下,大于2%,最远点小于30米是可以的,
不 过很南达到,现实中就有很多能自然通风采光,单是还是做了排烟风管的