仅仅作为防雷引下线的接地极需要用接地线连成环形的吗?
qianpp
qianpp Lv.3
2013年01月14日 14:23:01
来自于防雷减灾
只看楼主

工程是木制结构的房屋,应该是已经完工了,现在气象局要求要设计防雷。如果仅仅作为防雷引下线的接地极需要用接地线连成环形的吗?是必须连成环形吗?由于有些建筑物旁边就是湖泊,没地方埋接地线,连不成环形!!!!!!!求各位前辈教导啊啊啊

工程是木制结构的房屋,应该是已经完工了,现在气象局要求要设计防雷。
如果仅仅作为防雷引下线的接地极需要用接地线连成环形的吗?
是必须连成环形吗?由于有些建筑物旁边就是湖泊,没地方埋接地线,连不成环形!!!!!!!


求各位前辈教导啊啊啊
免费打赏
qianpp
2013年01月14日 14:26:59
2楼
区管~~~快来帮帮忙啊
回复
黑铁匠
2013年01月17日 04:10:19
3楼
环形有均压分流的作用,
你不是用基础做接地极吗,基础本身就是环形的吧
另外建筑物在湖泊旁边更容易遭雷击,所以做比较好
回复
踏雪
2013年01月22日 08:50:06
4楼
接地体没有要求非要做成环形啊
回复
zhaochunlei190
2014年04月29日 09:36:29
5楼
没地方埋接地线那一侧可以明敷吧?两头加个接地极,怎么样?
回复