谁知道中性点与不同相间的安全距离
yjtgs
yjtgs Lv.3
2013年01月14日 13:19:11
只看楼主

现有一个系统是10KV的,中性点不接地。想知道中性点与不同相的安全间距是多少。是125mm吗

现有一个系统是10KV的,中性点不接地。想知道中性点与不同相的安全间距是多少。是125mm吗
免费打赏
sososohappy
2013年01月14日 14:26:06
2楼
不晓得哎~有大神回答吗?
回复
fitman
2013年01月14日 15:15:32
3楼
不接地系统中性点的绝缘是按相线的要求一样的。
回复
yjtgs
2013年01月14日 16:16:02
4楼
哦,谢谢!现在距离只有90多,不知道怎么办啊。套绝缘套管可以吗?
回复
lingxuct
2013年01月14日 17:27:32
5楼
10KV系统的中性点在主变的10KV一侧套管上,其安全距离由变压器制造规范决定,除此以外,不存在(与带电部分)靠近的裸露部分。不知楼主问这,发生什么情况了?
回复
fitman
2013年01月14日 23:19:57
6楼
改不了也只能加套管了。高压补偿的中性线吧?
回复
yjtgs
2013年01月15日 15:03:12
7楼
是啊,补偿柜 电抗器中心点和电抗器进线母排间距不足125mm。本来电抗器放在电源侧就没这种情况了。设计院一定要求电抗器后置。
回复
fitman
2013年01月15日 16:15:23
8楼
呵呵,规程上有这条,但不是太强制,一般能说服设计院。后置的问题主要是接线太乱,大容量、空间少的话还是挺烦人的。
回复