现有一个系统是10KV的,中性点不接地。想知道中性点与不同相的安全间距是多少。是125mm吗
现有一个系统是10KV的,中性点不接地。想知道中性点与不同相的安全间距是多少。是125mm吗
2楼
不晓得哎~有大神回答吗?
回复
3楼
不接地系统中性点的绝缘是按相线的要求一样的。
回复
4楼
哦,谢谢!现在距离只有90多,不知道怎么办啊。套绝缘套管可以吗?
回复
5楼
10KV系统的中性点在主变的10KV一侧套管上,其安全距离由变压器制造规范决定,除此以外,不存在(与带电部分)靠近的裸露部分。不知楼主问这,发生什么情况了?
回复
6楼
改不了也只能加套管了。高压补偿的中性线吧?
回复
7楼
是啊,补偿柜 电抗器中心点和电抗器进线母排间距不足125mm。本来电抗器放在电源侧就没这种情况了。设计院一定要求电抗器后置。
回复
8楼
呵呵,规程上有这条,但不是太强制,一般能说服设计院。后置的问题主要是接线太乱,大容量、空间少的话还是挺烦人的。