寻求照明回路过载事故原因
shenyangjiacheng
2013年01月13日 21:06:43
只看楼主

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。

本人制作的日光灯管光墙用1200只T5-40W灯管平衡三相接入,分由三只单级60A空开接火,零线于配电柜内接回并入零排. 接总零线.400只灯管概算电流16KW约48A,即单项50A以下,三相同时接通总零线也不应大于50A。可实际中总零线103A无其他设备接入。望高手提示原因。
免费打赏
北方郎
2013年01月13日 23:22:15
2楼
三次谐波电流叠加在中性线上,必须加大中性线截面或按照中性线载流量选择电缆,防止过热。
回复
ctwz2009
2013年01月14日 05:21:32
3楼
1.单相电流I=P/cosΦ*U;16KW电流48A小了吧?日光灯的功率因数不会太大。
2.是否为电子镇流器?电子镇流器谐波太大,经常发现使用电子镇流器的场所中性线电流超过相线。
回复
炉火
2013年01月14日 09:49:43
4楼
我也是来学习的,望高手解答!!
回复
3698eeee
2013年01月14日 10:35:16
5楼
要考虑谐波电流以及导线截面.
回复
yis359574718
2013年01月14日 11:16:40
6楼
怎么算也感觉电流不对呀,单项16KW,电流怎么才可能48A呢
回复
红苹果
2013年01月14日 11:28:15
7楼
哇塞这么多,,当然得要考虑谐波电流了。。可以参阅相关电子式镇流器谐波电流N线选择
估计得成倍选择了,这么多T5灯。。。
回复
muyuyao
2013年01月14日 12:22:19
8楼
够壮观的:每相400只40W的T5日光灯,计1200只!!!

400只灯同时用60A断路器启动吗???!!!

就不能多分几个回路吗???!!!


事故现象是什么啊???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-14 12:25 编辑 ]
回复
muyuyao
2013年01月14日 12:34:08
9楼
400只灯管概算电流16KW约48A

-------48A小了吧???!!!

单相电流I=P/cosΦ*U=16/(0.95*0.22)=16/0.21=77A
回复
北方郎
2013年01月14日 12:50:44
10楼


电子整流器功率约为10%,单相总功率16*1.1=17.6(kW),单相电流为84.21A,可以选用C120系列断路器。
回复
红苹果
2013年01月14日 13:05:10
11楼
哦,光想事忘记规范了,,冒失规范不允许这么做吧?
组合灯墙最大应该是25A 、60个光源吧?
回复

相关推荐

APP内打开