地下一层商业新风量的选择
qinghust
qinghust Lv.2
2007年08月28日 16:15:25
来自于中央空调
只看楼主

小弟最近在做地下一层商场的空调设计.采用风机盘管加新风的方式,过渡季节不开冷机,只通新风.不知道新风量要取多大?现在是每平米取40立方米,不知道可不可以?项目在北京.

小弟最近在做地下一层商场的空调设计.采用风机盘管加新风的方式,过渡季节不开冷机,只通新风.
不知道新风量要取多大?现在是每平米取40立方米,不知道可不可以?项目在北京.
qinghust
2007年08月29日 00:34:52
2楼
跪求好心人解答,项目非常急,谢谢啦!
回复
xiazaisuntao
2007年08月29日 14:44:49
3楼
按两种方法,取其大者;
1.按换气次数,商场:舒适性空调,选择10次/h
2.按人均新风量,商场:最小30cm/h

然后校核冷负荷,看你的新风量可否负担,ok
回复

相关推荐

APP内打开