建筑设计防火规范 GB50016-2006 8.6.2.6 消防水池的保护半径不应大于150.0m大家怎么理解的呀?这条规范适用于高层建筑吗?是不是说一个面积很大的小区要设置2个消防水池呀?请专家答疑~!
建筑设计防火规范 GB50016-2006 8.6.2.6 消防水池的保护半径不应大于150.0m
大家怎么理解的呀?
这条规范适用于高层建筑吗?
是不是说一个面积很大的小区要设置2个消防水池呀?
请专家答疑~!
2楼
供消防车取水消防水池的保护半径不应大于150.0m
如果不供消防车取水,则无此要求
回复
3楼
因为消防水池供消防车取水,而消防车的最远输送距离是150米
回复
4楼
消防水池要供消防车取水时,根据消防车的保护半径(即一般消防车发挥最大供水能力时的供水距离为150m)规定消防水池的保护半径为150m。
建规不是高规,一般没有消防泵,都靠消防车取水.
回复
5楼
如室外消防用水由消防车从水池取水就应不大于150m,如果室外消防用水由水泵加压通过管网输送至厂区或小区各处我想都可以不考滤150米的限制.
回复
6楼
是供消防车取水的 不应大于150
回复
7楼
是不是说一个面积很大的小区要设置2个消防水池呀?
面积很大的话就不能采用消防水池了,或者或设置消防水池就不是传统做法了,
采用室外,室内消防稳压系统即可!
回复
8楼
消防车的保护半径150m,大面积小区未必要建多个水池,可设几个连接水池的取水口,以口的保护半径150米计,个人观点。
回复