45层超高层门窗接地电阻多少合适啊?
ysouyi
ysouyi Lv.2
2013年01月12日 12:34:59
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,45层170米超高层住在的门窗接地电阻值大概在多少这样?

如题,45层170米超高层住在的门窗接地电阻值大概在多少这样?
免费打赏
黑铁匠
2013年01月15日 00:16:51
2楼
只是做等电位均压即可,不必计较接地电阻的大小
回复
yx771018
2013年01月19日 21:08:31
3楼
1欧 字数呀字数
回复
colin921
2016年10月19日 15:34:43
4楼
请问高层窗框接地该怎么测试,接地电阻测试仪的线只有那么点长,要自己接线吗?还有接线的话,电线的电阻需不需要计算?
回复
liukai384
2017年06月15日 08:29:37
5楼
收下了,谢谢哦!
回复
苹果手机
2017年06月28日 18:21:53
6楼
黑铁匠 发表于 2013-1-15 00:16 只是做等电位均压即可,不必计较接地电阻的大小+1008610086
回复
午夜小学徒88
2017年07月02日 22:29:39
7楼
黑铁匠 发表于 2013-1-15 00:16 只是做等电位均压即可,不必计较接地电阻的大小没有明确规定,与均压环连接。
回复
黑铁匠
2017年08月15日 09:30:00
8楼
苹果手机 发表于 2017-6-28 18:21 +1008610086非 常 感 谢,:P
回复
黑铁匠
2017年08月15日 09:30:40
9楼
午夜小学徒88 发表于 2017-7-2 22:29 没有明确规定,与均压环连接。非 常感 谢 !:P
回复
gudu003
2017年08月17日 08:14:43
10楼
窗接地都是等电位,超高层建筑接地都是小鱼1欧姆
回复
gudu003
2017年08月17日 08:15:54
11楼
colin921 发表于 2016-10-19 15:34 请问高层窗框接地该怎么测试,接地电阻测试仪的线只有那么点长,要自己接线吗?还有接线的话,电线的电阻需 …现在有数字接地电阻测试仪,这个仪器 不需要过长的电线
回复