【求指点】排水支管现场施工图片今天刚出炉的
xiongtao2012
2013年01月11日 23:25:40
来自于工地图片
只看楼主

大家帮我一起看看,还有什么地方需要改动的,尽量按照规范来讨论,我想增加点经验这是做的样板!楼层有点高,净空4.8米每一次只安装了一个伸缩节!

大家帮我一起看看,还有什么地方需要改动的,尽量按照规范来讨论,我想增加点经验

这是做的样板!楼层有点高,净空4.8米

每一次只安装了一个伸缩节!

C360_2013-01-11-16-29-03.jpg


C360_2013-01-11-16-29-03_org.jpg


C360_2013-01-11-16-30-14.jpg


C360_2013-01-11-16-30-14_org.jpg


C360_2013-01-11-16-30-39.jpg


C360_2013-01-11-16-30-39_org.jpg


C360_2013-01-11-16-31-33.jpg


C360_2013-01-11-16-32-54.jpg


C360_2013-01-11-16-33-20.jpg


C360_2013-01-11-16-33-20_org.jpg


C360_2013-01-11-16-33-55.jpg


C360_2013-01-11-16-34-25.jpg


C360_2013-01-11-16-34-25_org.jpg


C360_2013-01-11-16-35-06.jpg


C360_2013-01-11-16-35-47.jpg


C360_2013-01-11-16-36-58.jpg


C360_2013-01-11-16-38-08.jpg


C360_2013-01-11-16-39-03.jpg


C360_2013-01-11-16-56-14.jpg

免费打赏
我本平凡
2013年01月16日 13:43:22
12楼
楼主怎么还雇佣了外星人工作,吓死我了。
回复
zghwy
2013年01月16日 16:21:29
13楼
貌似楼层有点高,立管管卡设置位置有点不对
回复
fhj153497194
2013年01月17日 09:08:37
14楼
施工现场没有做到工完场地清。管理的不是很好。
回复
应江山
2013年01月18日 14:42:06
15楼
有鬼,太吓人了。
回复
pking123
2013年01月18日 18:10:21
16楼
出来哦吓人的啊
回复
li1129780058
2013年01月21日 20:49:31
17楼
排水管每层(或大于4米)宜加伸缩节, 顶层废水立管也要加立检口,没看到透气管与主管连接! 马桶排水三通最好用斜三通! 第2张 立管横向转向, 三通应大于60公分!不宜太近.........