【求助】工频有芯感应电炉供电变压器的选择
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2013年01月11日 14:48:22
来自于变压器
只看楼主

我单位新建项目,需用到工频有芯感应电炉二台,厂家提供的感应电炉资料为:加热方式为单相加热,配电容器、电抗器平衡,用电为低压380V,一台炉功率为960KW,一台炉功率为720KW,需为这两台炉单独配置10KV油浸变压器,我选了一台1250KVA的,一台800KVA的,不知道可以不可以,请大侠们帮帮忙,分析一下。本人以前没接触过感应电炉方面的知识。谢谢!

我单位新建项目,需用到工频有芯感应电炉二台,厂家提供的感应电炉资料为:加热方式为单相加热,配电容器、电抗器平衡,用电为低压380V,一台炉功率为960KW,一台炉功率为720KW,需为这两台炉单独配置10KV油浸变压器,我选了一台1250KVA的,一台800KVA的,不知道可以不可以,请大侠们帮帮忙,分析一下。本人以前没接触过感应电炉方面的知识。谢谢!
免费打赏
cwf882010
2013年01月12日 08:41:52
2楼
区管啊,大神啊,都在哪里啊,为什么没有人帮帮我呢
回复
cwf882010
2013年01月13日 16:37:28
3楼
真的没人懂这方面的知识吗?大神啊
回复
cwf882010
2013年01月13日 18:44:28
4楼
自己继续顶,顶到有大侠帮忙!
回复
北方郎
2013年01月13日 18:51:23
5楼
一般炉子补偿后的功率因数补偿为0.86~1,对应三相平衡负荷功率因数为0.5~1;
如某款炉子补偿后的功率因数0.97对应三相平衡负荷功率因数0.8,此时变压器容量分别为至少为S1=960/0.8=1200kVA,选1250kVA;S2=720/0.8=900kVA选1000kVA。
回复
cwf882010
2013年01月16日 14:07:02
6楼
非常感谢,终于有人解答了,再次感谢!
回复

相关推荐