变压器高压侧有无功补偿那么低压侧功率因数有变化吗?
wd7224556
wd7224556 Lv.2
2013年01月11日 13:10:01
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧投入无功补偿装置进行补偿,那么低压侧功率因数会有变化吗? 如果有请解释一下。

变压器高压侧投入无功补偿装置进行补偿,那么低压侧功率因数会有变化吗? 如果有请解释一下。
免费打赏
electricity
2013年01月11日 13:11:50
2楼
没有变化。无功都是向上补偿的。
回复
fitman
2013年01月11日 13:20:01
3楼
如果不考虑因电容器投入而引起的一点电压提升而引起下端的一丁点变化,确实不会影响到下端的功率因数。