配线越长,电压不是越高的吗?请教高手
liminnet
liminnet Lv.5
2007年08月28日 11:20:03
只看楼主

好多都说配线越长,压降就越大,但我是这样理解,根据公式线阻R=&xL/S,&是材料电阻率,L是线的长度,S是截面面积,则&和S不变以情况下,L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了吗,我的理解不知那出错了,师兄师姐帮我纠正出来呀

好多都说配线越长,压降就越大,但我是这样理解,根据公式线阻R=&xL/S,&是材料电阻率,L是线的长度,S是截面面积,则&和S不变以情况下,L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了吗,我的理解不知那出错了,师兄师姐帮我纠正出来呀
免费打赏
sjg6843
2007年08月28日 12:02:31
2楼
L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了吗,对,这个越来越大的U是指的线路压降,负载电压=电源电压-线路压降,则此时负载电压越来越小.
回复
cool-cool
2007年08月28日 17:22:12
3楼

你错在概念不清上!而且前提条件也不是一致的。“好多都说配线越长,压降就越大”的前提条件是供电电压一定,线压降越大,则扣除线压降之后的电压越小。你说的“L越长,则R越大,那根据公司U/R=I, 则U=IxR,那样的话不是电压越来越大了”的前提条件是电流不变,你这里的电压是指线路两端的电压。
回复

相关推荐