地下室底板钢筋是否需要满扎
gongqihe
gongqihe Lv.2
2013年01月11日 09:53:11
来自于建筑施工
只看楼主

请问各位大神,地下室底板钢筋是否需要满扎,有没有相关规范要求,我工地部分是筏板基础,部分是承台基础,双向板。

请问各位大神,地下室底板钢筋是否需要满扎,有没有相关规范要求,我工地部分是筏板基础,部分是承台基础,双向板。
无间道
2013年01月12日 10:09:42
2楼
关于钢筋是否需要满绑扎的问题,国家没有具体的规范规定。在一些大型企业和地方规程上有一些建议,即在双向板或构造板上可以进行跳绑。这要看你的企业要求以及监理人员的要求和地方建设行政管理部门的要求。
回复
ggxxll2050
2013年01月14日 17:40:49
3楼
可以进行跳绑
回复
zyb15023265759
2013年01月16日 17:05:28
4楼
楼主可以看图集查阅相关资料,楼上大侠已经说了,要绑扎。
回复
daqing5222
2013年01月18日 19:52:07
5楼
以前的规范说是可以梅花状绑扎,现在规范取消了这一条。只有满扎了
回复
gdfszhddr
2013年01月19日 09:41:51
6楼
钢筋固定不跑位就好
回复
lhx20099
2013年01月21日 09:39:28
7楼
老规范要求双向板满扎单向板可以跳扎。
回复
gdm明子
2013年01月24日 09:49:37
8楼
双层双向钢筋必须满扎
回复
wzhj65174523
2013年01月24日 10:46:36
9楼
在03规范中有详细说明及要求,当时设计理念比较落后,新版规范已将绑扎具体要求取消,如在设计总说明中未提及需满绑,可跳绑。这个和监理及甲方是解释的通的,大家对此问题不会太过纠缠

cof1574248617242:请问就现在来说有没有那本规范规定筏板钢筋是否满扎