地下室的消防水池内有柱子,这样布局合理吗?柱子有什么防护措施吗?
地下室的消防水池内有柱子,这样布局合理吗?柱子有什么防护措施吗?
2楼
水池里面柱子的保护层最大一点就行啦。
回复
3楼
消防水池中有柱是很正常的事情。没有什么要大惊小怪的。这样并不影响到使用功能。只要做好防水就可以了。
回复
4楼
我一般在柱子外再加一层混凝土墙,你的水池不做盖吗?水池宜与主体脱开。
回复
5楼
做内衬,把柱子包一下,我一般这么做。
回复
6楼
保护层大一点就好了,没事
回复
7楼
还有,水池应该是有盖的,计算柱子的时候注意一下计算长度
回复
8楼
常用水池俩中做法:一是如同楼主所说,这种附件保护层就好了。如果建筑有别的要求的话,应询问清楚。二是水池与主体脱开,这种一般做在最下面那层,让水池左右,均匀沉降。从而可以减少基础的荷载,节省造价。
回复
9楼
消防水池中有柱子,结构布置没有办法避让也没有办法,只要柱子的底下防水措施和保护层厚度满足即可。
回复
10楼
让水池与主体脱开不容易做到,水池里面的柱保护层厚点,和水池一样用防水混凝土就行吧。
回复
11楼
水池的防水做法
回复